Die Gebäude-Gegensprechanlage ist ein Gerät, das in Wohngebäuden in Hochhäusern, innerhalb und außerhalb von Wohngebäuden verwendet wird, die Übertragung von Informationen zwischen Familien, die Diebstahlschutztürsteuerung und Alarme, damit sich die Bewohner im Notfall an das Gebäude melden können. Das System besteht hauptsächlich aus einem Host, einer Erweiterung, einer USV-Stromversorgung, einem elektrischen Schloss und einem Türschließer. Je nach Typ kann es in Direktdrucktyp, Digitaltyp, Digitaltyp-Haushaltsdurchlauf, Direktdrucktyp-Video-Intercom, Digital-Video-Intercom, Digitaltyp-Haushaltsvideo-Intercom usw. unterteilt werden.
Der Host-Computer ist der Steuerungskern des Gebäudeaustauschsystems. Das Übertragungssignal jeder Nebenstelle und das Steuersignal für die elektrische Verriegelung werden vom Host-Computer gesteuert. Die Leiterplatte ist stoßgedämpft und installiert und verfügt über eine starke Vibrations- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Mit Platzierung der Nachtbeleuchtung ist das Erscheinungsbild schön und großzügig. Was müssen wir also im täglichen Leben tun, wenn der Gastgeber der Haussprechanlage auf einen Fehler stößt? Lassen Sie uns im Folgenden einige Haupttypen von Fehlerproblemen diskutieren und analysieren.
Symptom: Der Host kann keine Kennwortsperrung implementieren.
1. Prüfen Sie, ob das Eingabepasswort korrekt ist.
2, der Vorgang ist nicht korrekt: Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und prüfen Sie, ob die Methode zur Passworteinstellung falsch ist oder das Passwort nicht erfolgreich ist.
3. Einige Entriegelungsleitungen für Gebäude-Gegensprechanlagen sind an die Stromversorgung des Systems angeschlossen. Wenn der Host „OPEN“ anzeigt: Die Haupteinheit ist normal, überprüfen Sie bitte, ob die elektrische Schlossverbindung korrekt ist, ob die Stromversorgung des elektrischen Schlosses kurzgeschlossen ist oder andere Leitungen vorhanden sind. Kurzschluss
4. Wenn die Spannung zwischen den Leitungen, die das Elektroschloss verbinden, abgesenkt wurde, das Elektroschloss jedoch nicht geöffnet ist, muss das Elektroschloss ersetzt werden. (Das elektrische Schloss ist auch ein Schlüsselzubehör in der Gebäude-Gegensprechanlage. Bitte wählen Sie ein Qualitätsprodukt, um sicherzustellen, dass das System stabil ist und die Verwendung besser ist.);
5, überprüfen Sie die Türmaschine: Beim Entriegeln hat der Hauptteil der Tür einen fallenden Impuls, die normale Spannung beträgt 12V (einige der Systemprodukte der zweiten Generation erkennen hauptsächlich den Tür-Host 7 Fuß oder 8 Fuß);
6, alles ist normal, bitte bedenken Sie die Qualität des Hosts, versuchen Sie es mit einer Einheit desselben Modells, einer Funktionseinheit;
Zwischensumme: Das allgemeine Gebäude-Video-Intercom-System, das Entriegeln des Passworts ist nicht normal, der Hauptgrund liegt im ersten und zweiten Artikel. Aber auch die zweite Generation der Gebäude-Gegensprechanlage hat den dritten, vierten und fünften Fall berücksichtigt.
Symptom: Die Innenerweiterung kann nicht entsperrt werden, wenn der Host normal entsperrt werden kann.
1. Der gesamte Teil der Maschine kann nicht entriegelt werden: Überprüfen Sie die Hauptleitung des Gerätesystems, um festzustellen, ob die Leitung falsch angeschlossen ist, einen Kurzschluss oder einen Zwischenbruch aufweist, und prüfen Sie dann, ob das Gerät einen Signalausgang hat. Überprüfen Sie schließlich die Bodenplattform, um festzustellen, ob die Bodenplattform verbrannt oder beschädigt ist. Die Bodenplattformen der meisten Gebäude-Gegensprechanlagen sind in Reihe geschaltet.
2. Einige Erweiterungen für Innenbereiche können nicht entriegelt werden: Überprüfen Sie die Erweiterungsleitung der Erweiterung, um festzustellen, ob die Leitung einen falschen Anschluss, einen Kurzschluss und einen Zwischenbruch aufweist, und prüfen Sie dann, ob die Bodenplattform einen Signalausgang hat.
3. Wenn die Linie und die Bodenplattform normal sind, berücksichtigen Sie den Erweiterungsschaden. Ersetzen Sie dasselbe Modell und dieselbe Funktionserweiterung. Besonderer Hinweis: Wenn die Innenerweiterung mit einer Decodierungsfunktion ausgestattet ist, achten Sie beim Austauschen der Erweiterung darauf, die Codierung neu zu codieren. Die tatsächliche Bodennummer ist besser;
4. Eingabeaufforderung: Wenn Sie den Gerätehost, die Bodenplattform und die Leitungsstörung erkennen, verwenden Sie zuerst das Universalmessgerät, um festzustellen, ob ein Signal vorliegt, und minimieren Sie das Problem. Die Methode der Einzelerkennung ist besser als das Produkt, bei dem das gleiche Modell und die gleiche Funktion ersetzt werden.
5, fordert das Verfahren auf: einige Signalprodukte sind normal, aber aufgrund der Verwendung des Mikrocontroller-Chipprogramms ist das Ausgangssignal alles verstümmelt, wenn die Bodenplattform, die Erweiterung, der Host und andere Produkte, die den Mikrocontroller-Chip verwenden, nicht normal sind Es ist besser, das Produkt durch die gleiche Funktion und das gleiche Modell zu ersetzen.
Symptom: Die Verwaltungsmaschine kann die Sperre nicht aufheben, wenn der Host normal entsperrt werden kann.
1. Drahtverbindungsfehler: Prüfen Sie, ob die Signalleitung in der Netzwerkleitung korrekt verdrahtet ist. Prüfen Sie, ob die Verdrahtung des Netzwerkwandlers normal ist. Der Netzwerkbus einiger Hersteller ist direkt mit dem Gerätehost verbunden, und es ist eine besondere Überprüfung erforderlich.
2, die Verwendung eines Netzwerkkonverters (oder als Network Switcher bezeichnet, Funktionen wie Router im Computernetzwerksystem). Wenn die Überwachungsfunktion normal ist, werden die Verwaltungsmaschine und die Benutzer in der Einheit normalerweise verwendet, hauptsächlich unter Berücksichtigung des Switchings Problem des Netzwerkkonverters Bitte ersetzen Sie den Produkttest des gleichen Modells und der gleichen Funktion.
3. Leitungsproblem: Bitte prüfen Sie alle Leitungen von der vorherigen Gebäudeausgabe-Sprechanlage zum Gerätesystem, um festzustellen, ob es Brüche, lose Verbindungen, Kurzschluss, Eintauchen in Wasser usw. gibt.
Symptom: Der Host kann die Verwaltungsmaschine nicht aufrufen
1. Hostfehler: Wenn Sie die Verwaltungsmaschine anrufen, überprüfen Sie mit dem Universalzähler den Ausgangsport des Hosts, ob ein Signalausgang vorliegt. Bitte ersetzen Sie denselben Modell- und Funktionshosttest.
2, Netzwerkkonverter (Switcher) -Fehler: Überprüfen Sie die Verdrahtung des Netzwerkkonverters, um festzustellen, ob ein Fehler vorliegt. Verwenden Sie beim Aufrufen der Verwaltungsmaschine den Universalzähler, um festzustellen, ob ein Signal an den Verwaltungsanschluss ausgegeben wird. Verwenden Sie das Universalmessgerät, um den Netzwerkkonverter zu erkennen, indem Sie feststellen, ob der Host-Eingangsport einen Signaleingang hat. Ersetzen Sie schließlich dasselbe Modell, den Netzwerkkonvertertest.
Symptom: Der Host ist nach dem Einschalten beschäftigt.
1. Kurzschluss: Bitte nicht erneut mit der Hauptleitung testen; Berücksichtigen Sie den Kurzschluss der Hauptleitung des Systems. Bitte überprüfen Sie, ob in der Hauptleitung ein Kurzschluss vorliegt.
2. Die Bodenplattform eines bestimmten Bodens ist fehlerhaft, was zu einem Kurzschluss des Systems führt: Der Bodenplattformtest wird um eine Schicht unterbrochen, und der verwendete Bodenplattentest wird durch die alternative Bodenplattform ersetzt, bis die Ursache erkannt wird.
Gebäude Intercom System andere Aufmerksamkeitsthemen
1. Problem mit der Erdbebenbeanspruchung: Die meisten Gebäude-Gegensprechanlagen verwenden Klemmen- oder Schraubverbindungen. Stoßfest ist auch ein Schlüssel. In der Praxis sind viele Intercom-Mainframes auf dem beweglichen Türflügel installiert, der beim Öffnen und Schließen der Tür häufig vibriert. Diese Art von Problem tritt im Allgemeinen bei Kontaktversagen auf, die durch Vibration verursacht werden. Die zweite ist, dass die Leine nicht durch die Scheide am Stoß des Türrahmens und des Türblatts geschützt wird. Wenn das Türblatt geöffnet wird, wird die Leitung abgeklemmt oder stark verschlissen, was zu einer Systemunterbrechung führt. Oder Kurzschluss; Unabhängig davon, wo der Intercom-Mainframe installiert ist, müssen Anti-Schock und Verdrahtung gut gehandhabt werden. Es wird empfohlen, den Intercom-Mainframe an der sehr offenen Tür oder in der Wand zu installieren.
2. Problem der Entriegelungsleitung: Die meisten Entriegelungsleitungen für Gebäude-Gegensprechanlagen (zu den elektrischen Steuerungsverriegelungsleitungen) werden vom Intercom-Host an die elektrische Steuerungsverriegelung angeschlossen. Diese Art der Verdrahtung hat viele Vorteile, ist fest und kann Schäden verhindern und das Signal entriegeln. Einige Entriegelungsleitungen für Gebäude sind jedoch eine andere Art von Verdrahtung, d. H. Das dreiadrige Kabel vom Intercom-Hauptrahmen an die Systemstromversorgung und dann die beiden Kerndrähte von der Stromquelle an die elektrische Steuerungsverriegelung Das allgemeine Gebäude Intercom-Strom kann nicht an der Tür installiert werden (meistens verdeckt an der Wand in der Nähe der Tür usw.). Diese Art des Entriegelungsproblems kann in drei Aspekten auftreten: Intercom-Host, Stromversorgung, Entriegelungsleitung, je nach Erfahrung , Fehler Hauptsächlich konzentriert auf die Stromversorgungs- und Entriegelungslinie. Überprüfen Sie bei einer solchen Verdrahtung zuerst die Entriegelungsleitung, ziehen Sie dann in Betracht, den Netzteiltest zu ersetzen, und prüfen Sie schließlich den Intercom-Host.